责任:老虎机赢现金游戏大厅 发表于 2017-7-2 18:42:42 来自手机 | 显示全部楼层 | 阅读模式
本帖最后由 好人杨过 于 2017-7-2 19:16 编辑

立博特5P空调不制冷,挂表检查压力明显缺氟,怀疑系统有泄漏部位,用氟瓶向系统顶入制冷剂混入空气,对内外机管螺帽连接处分别检漏未发现有漏点,于是最后只好用两只大扳手,将内外机铜管螺帽拧紧适量加氟,刚开始凉的特别慢,后来调节一下膨胀阀螺杆,手摸回气管特别凉即可。
维修后总结:在实在检查不出故障原因的情况下,可以调节一下膨胀阀螺杆一试,但这种做法实在不值得提倡,注意检查完毕要及时恢复原状,这样做的目的是为下一次检查类似故障时,避免延误对故障的判断取向,但就此机故障现象而言,缺漏氟明显是系统有微漏部位,而做充氟处理时凉的特别慢,有可能是干燥过滤器存在微堵,或者膨胀阀不良,开启度过小, 对干查查不出来漏点的机器,如果时间充沛,场地允许,就拿到店里或公司里来修,用氮气打压,二十四小时监测,如果没那么多充沛的时间,那就干脆果断的做充氟处理,我想这样的微漏即使是充氟,估计用上一年半载也不会有问题的。
WeChatImage636346176120567248.jpg
WeChatImage636346176212390571.jpg
WeChatImage636346176251525132.jpg
WeChatImage636346176291517982.jpg



上一篇: 再发一帖
下一篇: (求助)这台空调应该怎样修
责任:老虎机赢现金游戏大厅 发表于 2017-7-3 06:45:19 | 显示全部楼层
调节一下膨胀阀螺杆,很好,学习了
责任:老虎机赢现金游戏大厅 发表于 2017-7-3 09:01:13 | 显示全部楼层
5P空调用膨胀阀的不常见,可能对温度要求比较搞,感谢分享。